ПИМПАЛКА писал(а):
Нет хвоста... Станция бойлерная, подводится теплоцентраль, водопровод, разводка, бойлер и понеслось... при 115-120 градусов носителя нагреть водопровод - рас плюнуть... отседава и пузырьки.. вроде холодная деаэрирована вроде, а при высокой температуре "пузырится"... поэтому у них и порывы теплотрасс невъебические, что температура воды выше ста градусоф...
Не, холодная как раз не деаэрирована - там содержание кислорода от 7000 до 11000 мкг/кг (от времени года, в частности, зависит), но там до точки предельной концентрации далеко. Предельная концентрация раствора газов при повышении температуры снижается, и при температуре кипения равна нулю. Вот когда температура растёт, предельная концентрация падает ниже того, что есть в воде и газ (воздух в данном случае) выделяется в виде этих самых пузырьков. Кстати, ситуация самая мерзкая - коррозия труб быстрее всего идёт на границе раздела воздуха и воды, а тут эта граница - везде.
Хвость есть
. Та самая бойлерная, которая стоит в доме или на несколько домов - "хвост" системы теплофикации. Там и ставятся разные элеваторы, фильтры-грязевики-деаэраторы и пр. В централизованных котельных деаэраторы всю подпиточную воду кипятят (там обычно деаэраторы вакуумные, работают под разрежением порядка 0.3 ата - чтобы температуру кипения воды снизить до ~75 градусов)
А рвутся трубы не из-за высокой температуры, а из-за повышенного давления - в закрытых системах давление выше, чем у нас держат, ибо (в частности) нет опасности травмировать конечного потребителя. Хотя и температура даёт о себе знать - тепловые расширения, механические напряжения на компенсаторах - чаще всего на изгибах (отводах) и рвётся.